可编程S7-200系列及西门子 S7-200Smart有什么区别

[复制链接]

  离线 

20

主题

22

帖子

0

精华

初级会员

Rank: 2

积分
112
金钱
112
注册时间
2018-6-6
在线时间
6 小时
发表于 2018-7-10 16:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
回复

使用道具 举报

  离线 

1

主题

3

帖子

0

精华

新手上路

积分
21
金钱
21
注册时间
2018-7-9
在线时间
1 小时
发表于 2018-7-25 14:33:38 | 显示全部楼层
S7-200 和SMART 200对比,SMART200 多了1个以太网口,集成了3路的高速脉冲输出,指令执行速度会更快一些,体积比S7-200更小,集成度更高;缺点是SMART 比S7-200少了1路AB向的高速计数器,没有主机集成模拟量的型号,扩展只能接6个,模块种类较少。 耐特ST-200产品在S7-200产品基础上加入了以太网口的功能,集成了4个高速脉冲输出口,浮点指令比S7-200快3倍左右,可以很好的从485总线应用过渡到以太网总线的应用。